Najdi forum

Hm..te stene katere mene trenutno motijo so debeline 20cm in mi nekateri majstri pravijo, da ni receno da stena ni nosilna tudi ce je tako ozka. Namrec obstaja moznost da je tocno ta stena grajena “stena na steno” in naj se ne bi premikala, ker bi lahko s casom zgornje stene pritiskale in bi se vse skupaj porusilo.. Pridejo pa tudi “majstri” kateri pravijo da tudi nosilne stene niso problem…to pa tudi sama vem, ceprav se ne ukvarjam s tem 🙂 najbolje bo da najprej statik uredi to zadevo potem pa vse ostalo 🙂

Hvala 🙂

LP

Pozdravljeni!
Tudi sam se se znašel pred problemom. V bloku zgrajenem leta 1962, bi premaknil vhodna vrata. Dva majstra, ki sta si zadevo ogledala sta rekla, da ne bi bilo večjega problema, čeprav je eden rekel, da bi bilo dobro izračunati statiko. Po grobi oceni gre za 30 cm debelo betonsko steno. Se pravi bi obstoječa vrata zazidal in jih premaknil meter stran, na mesto, kjer je že okno, ki je čisto pod stropom. Se pravi okno je locirano čisto(direkt) pod strop in odprtina meri cca 73×73. Potrebno bi bilo razširiti na 90 cm in seveda do tal.
Zdaj me pa zanima konkretno kaj potrebujem za vse to. Če sem vse prebrano prav razumel je to, odobritev statika, ter strinjanje sosedov oz lastnikov. Če se ne motim, se jih more 3/4 strinjati oz dati dovoljenje. Seveda bom pa najprej kontaktiral upravitelja stavbe. Res se mi gre za ta premik, saj bi s tem pridobil predsobo, katere sedaj nimam in ob odprtih vhodnih vratih, se ne bi videlo dobesedno prek celega stanovanja vse do balkona in še naprej. Me pa resnično skrbi, da se bo pri tem kaj zapletlo in zadeve ne bi mogli izpeljati. Tako bo adaptacija stanovanja zame vedno nedokončana, saj bi s to spremembo dejansko imel novo stanovanje.
Hvala za mnenja in predloge

LogiHack ,
je to v pritličju?
Verjetno bi šlo , vsaj kar se gradbeništva tiče. Preklada je že vgrajena zaradi okna, a vprašanje koliko je naleganja na zidove? Tu bo potrebno narediti novo z naleganjem (zaradi razširitve odprtine) , vsaj 25 cm na zid.
Glede stanovalcev pa je tako.

LP

Pozdravljeni,

Tudi sam sem se znasel pred problemom, ko bi moral podreti celo nosilno steno in jo nadomestiti z betonskim nosilcem, nosilna stena je debeline 40 cm, višine 3m in dolga 6,5m. podreti bi jo bilo treba na celotni dolžini, na koncih bi se lahko postavilo dodatne nosilne stebre, vmes pa nobenega. nad to steno je na plošči še dober meter stene, nato pa stešna lega. zanima me kako bi bilo to izvedljivo in približno za koliko denarja bi se dalo to urediti ( izračun statika in material).

Lep pozdrav

to bo zelo težko. brez podatkov (načrtov), sklepati pa še težje:)))
verjetno se ta stena nadaljuje navzgor, pa “pride” nanjo še ta lastna teža.
raziskat bi bilo potrebno nosilne smeri stropov, pa “gor še pade” (verjetno) del obtežbe iz strehe….
pa smo tam.
.
načelno, je problem rešljiv, stroški pa so vprašljivi.
obtežbo iz strehe se da prerazporediti z jeklenim okvirjem na bočne stene.
650 cm je kar nekaj. v kolikor je objekt dobro izveden (tudi temeljen) in v kolikor se mu zagotovi “po izpadu te stene” neka prečna togost (V. vezi, del stene,”ki ostane”…)

Prosil bi za mnenje statika. Moj problem je opisan tukaj http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=41970

odgovor je lahko na mail [email protected]

Me zanima še koliko približno pa pride statik za izračun enega takega nosilca
lp

Kukejca jaz sem statik, če želiš izračun in vse info mi lahko pišeš na

[email protected]

lp, Marko

Pozdravljeni,
jaz bi tudi rabil en izračun statika. Doma bom postavil orjaško gugalnic (kot v adrenalinskih parkih)
Zanima me kakšni morajo biti temelji da bi ta 2 debla v višini 15 m iz tal normalno stala in bila kolikor toliko fiksno… na vrhu bi bila povezana z lesenim plohom, razdalja med stebroma bi bila okoli 4-5 metrov…

postavil bi rad tudi zajlo od toče A do točke B po kateri bi se peljal. razdalja je 80 metrov. zanima me kolikšna mora biti višinska razlika med A in B? verejtno je pomembno tudi kako napeta je zajla.

Prosim za kakršno koli pomoč ali informacijo.
Hvala, matic

Pozdravljeni.

Med dnevno sobo in kuhinjo je stene dolžine 3m in širine približno 30 cm, v to širino je vključena tudi nekakšna izolacija iz žagovine. Skozi to steno bi rada naredila prehod, prejšnjega ki se nahaja vzporedno pa bi pozidala.
Še zdaj ne vem kako je z dovoljenjem sosedov in preklado. Ali je dovolj štempiljka dovoljenje statika? Je statik sploh potreben? Ali je potrebno najprej vgraditi preklado? Kakšna preklada je boljša, betonska ali kovinska?

Hvala za odgovor in LP

Metka, predvidevam, da imaš stanovanje v bloku?
Pred posegom potrebuješ dovoljenje za poseg od stanovalcev; te podobne odgovore smo tu že napisali.
Statik ti bo pogledal in naredil izračun; tudi odgovor kako dalje , lahko pričakuješ.
In kje boš to izvajala??’

Daj nekoliko bolje opiši tvojo situacijo glede sten; ta ki je 30 cm široka je nosilna; katera in kje gre vporedno; nalimaj situacijo, da bomo lažje komentirali.

LP

Da, stanovanje je v bloku, stena pa je debela cca 20 cm, vse drugo je omet in nekakšna izolacija iz žaganja (prvič vidim).

Preboj bi izvedla v isti liniji od trenutnega vhoda ki gre iz hodnika v dnevno sobo. V bistvu bi odmaknila vhod za 2 m s tem da bi prejšnjega pozidala. Ogled je že opravil arhitekt in ne vidi nikakršnega problema, če vgradim preklado.

Tu nikakor ne razumem zakaj mora biti soglasje tridesetih sostanovalcev, ker zna biti zakomplicirano saj so v bloku tudi občinska stanovanja.

Metka, glede soglasja je pač tako.
Seveda lahko tudi “po domače” a hudič nikoli ne počiva , v obliki “dobrega s…da”. Tedaj lahk pričakuješ težavo.
Se pa strinjam, da kar naredi kot želiš in po nasvetu arhitekta. Oazi na prah in …………….

LP

Eno uprašanje za statika ali pa krovca imam.

Menjali bomo streho in uredili mansardo.Zanima me, če potrebuje streha dvokapnica velikosti hiše so 11m x 10m. stebre pod legami? 180m2 je površina strehe 2 legi,1 sleme,9 špirovcev na vsaki strani.

Lega je štukana na sredini kjer bi načeloma lahko bil tudi steber samo v spodnjem nadstropju ni nosilne stene! bomo pa dodali škarnike na vsak špirovc po 2 škarnika 8×16 za kasnejšo pritrditev knaufa in izolacijo.

Hvala za pomoč.

Blaž

Premalo podatkov za korekten odgovor, ne samo, da ni načrtov in ali zelo dobrega opisa,
tudi snežne in vetrovne karte so v v različnih krajih Slovenije različne.

Lege so lahko na različnih mestih in takšna imajo tudi imena. Načelno poznamo kapne, vmesne in slemenske.
Za vse je značilno, da prenašajo stalne (lastno težo) in spremenljive vplive (sneg, veter)
ki so odvisni od vplivne širine (razdalje med njimi) s strehe na pripravljeno konstrukcijo.
Mavčne obloge (možnost razpok) v mansardah zahtevajo zaradi deformacij predpisano togost leg. Torej ni važna samo nosilnost, ampak morajo dimenzije leg zadostiti tudi deformacijam (povesu).

Dober dan.

Nujno iščem projektanta oz. statika za projekt rušenja dela nosilne stene v stanovanjskem bloku v Velenju.

Hvala za odgovor.

Mislil sem na vmesno lego, hiša stoji na dolenjskem, Mokronog.
Se pravi bi lega potrebovala steber, da ne bo knauf na stiku z naklonom in škarniki razpokal?
Dolžina vmesne lege je 10,20m z vsakega konca je (naslonjena) vzidana na zunanji steni. Štukana je na sredini.
Kakšno ojačitev tu predstavlja ojačitev s škarniki na 2.50 m višine kot sem že napisal po dvoje škarje na špirovec ki jih je 9. (predpriprava za knauf strop)?
Na drugi strani strehe bo imela vmesna lega 2 podporna zidova tako, da se nima kam premikat.

Potrebujem malo večji prostor in mi steber, ki je pod lego, predstavlja problem. Zamaknit ga pa ne morem pod spoj lege, ker je le ta odmaknjen od spodnje nosilne stene za 90 cm v tlorisno gledano dnevno sobo spodnjega nadstropja.

Je ojačitev plate (tal) na enem kvadratnem metru v višini estriha in izolacije morda rešitev? Tako bi se sila bolje prenesla na 2 nosilni steni. In na ojačan del postavim steber pod spoj vmesne lege?

za lego s previsom preko podpore, je kombinacija celo ugodna. točkovna sila na konzoli iz sosednje lege zmanjšuje moment v polju. drugi razpon pa je za 90 cm krajši
spoj – prenos prečne sile, bi moral biti pravilno izveden. še vedno nisi povedal, kolika je vplivna širina (razdalje med legami) za vpliv obtežbe na lego in kakšne so dimenzije lege. več kot je, večja je obremenitev.

sam mislim, da v kolikor staro ostrešje, ki ni bilo pripravljeno za dodatne obtežbe stropa v mansardi ne odgovarja novim zahtevam, deformacijam, ki so predpisane za mavčne plošče, sigurno ne. ne gre samo za lege, tudi špere so vprašljive.
.
ne, lege na strop s stebrom ne smeš podpreti. rešitev je možna tudi z vgradnjo jeklenih konstrukcij v streho.
.

v bloku imam namen vstaviti vrata v steno, debeline 17 cm. imam mnenje statika, stena ni nosilna. Po prebiranju teh postov pa me malo bega…ali res potrebujem soglasje sostanovalcev ?
hvala za odgovor, Dragica

Blaž,
ali obstaja možnost , da se vgradi “zotl” = podloga po obstoječo lego in ročico.

LP

New Report