Strehica,
kovinske kritine so primerne za podnebje s stabilnim podnebjem (malo nihanje temperetaure) in stalnim vetrom. Pogoj za nastanek kondenza pod kovinsko kritino je 4°C temperaturne razlike; zato potrebuje stalni prepih, da se spodaj kritina izsuši.
Kovinska kritina ima slabost, da zelo obremenjuje vijake, s katerimi je pritrjena; posledično tudi tesnila (raztezki v vzdolžni smeri) ; zaradi ALU vijakov (alu dober prevodnik toplote) se v luknji/lesu (stik) pojavlja toplotni most–> kondenz –> posledica zamakanje v lesu in s tem nastanek gnitja lesa.
Potrebno je imeti pravilno izvedene detalje; Je kar nekaj streh, ki so v redu in ni zaznati gnitja “štflnov” lesene letve.
Se pa zgodi, da v nekaj letih segnije les na stiku/vijačenju v lesno konstrukcijo. Zato tudi spusti spoj –> streho veter odnese.
Ja, poznam nekaj primerov, ko je štafle uničila/poškodovala gniloba.
Na uti imamo kovinsko kritino (4 leta) in do sedaj je vse še v redu.
LP
Strehica,
v primeru, da ste izvedli detalje po Teh. zahtevah proizvajalca, nebi smelo biti hudih napak.
Nisi napisalal kolikšen je naklon strehe? Kje se objekt nahaja – količina snega? Dimenzije špirovcev? Ali imate podstrešje izkoriščeno?
Ja, razen tegole (10kg/m2) ni kaj lažje kritine. Samo kovinske , eventuelno Valovitka (17 kg/m2).
Pozornost namenite kontroli strehe. Predvsem spojem/vijakom.
Če nimate izkoriščenega podstrešja in lahko kontrolirate spoje/mesto vijačenja od znotraj/pod streho , le preglejte vsaj 1x letno te spoje ; kot kurativa!!!; ob prvem pojavu napake kontaktirajte trgovce ali monterja/krovca.Pisno in s slikami = dokumnetirano.
Ali ste ob sanaciji strehe zamenjali morale/štafle (8x5cm) ; ali ste jih zaščitili z zaščitnim premazom?
Najbolj problematična so tesnila, saj jih unučuje nizka/visoka temperatura in UV – sonce.
Držijo pa kovinske strehe kar nekaj let (v moji okolici vsaj 15let), a kontrola le-teh problematičnih stikov je pa potrebna.
LP
mansarda2,
to je pa skoraj misija nemogoče.
Za tvoj primer, da sumite, ni drugo kot da se naredi kontrola od zunaj; na strehi se pregledajo/prekontrolirajo vijaki; Če so dovolj zategnjeni.
Za primer gnitja štaflov, pa boste to izvedeli ob kontroli, da vijaki ne bodo prijeli, če jih boste hoteli zategniti; se bodo vrteli v prazno.
LP
Pri kovinskih kritinah je kodenz kar velik problem, pri nas imamo sicer cegle, samo v kolikor vem se kondenzu lahko izogneš z polnilom iz filca. Več o tem si lahko prebereš tule http://kritine-majde.si/nasveti/protikondenzni-filc, ima kolega kovinsko kritino brez filca pa na srečo nima težav s kondenzom.
Je pa kr vredu kovinska kritina, dokaj ugodna ter trpežna, če se izogneš še kondenzu si zmagal.