Najdi forum

Grelna preproga ne greje

Nedavno sem si nabavil grelno preprogo za dodatno ogrevanje manjšega stanovanjskega prosotra v občasni uporabi. Ker ne gre za posebej pomembno zadevo, sem se projekta lotil sam. Najprej sem grelno preprogo še pred polaganjem testno vključil in se mi je zdelo, da se je grelni kabel zelo hitro ogrel in da nasploh vse funkcionira pravilno. Nato sem zadevo namestil na izolirano betonsko ploščo, uredil še nekaj prilagoditev elektične napeljave, montiral termostat in senzor ter zopet preizkusil delovanje – tokrat se grelni kabel sploh ne odziva, čeprav termostat deluje in indicira gretje, elektrika pride normalno do termostata, tudi s samo preprogo ne izgleda nič narobe. Samo ogreje se ne prav nič, tudi če pustim delovati več ur na maksimalni zmogljivosti. Ne govorim o temperaturi prostora ali pohodne površine, pač pa o sami grelni preprogi, ki na otip ne izdaja nobenega znaka delovanja. Domnevam, da bi moral že na otip čutiti delovanje grelne preproge.

Upornost grelne preproge je enaka kot pri prvem testu, grelni kabel ni nikjer pretrgan ali poškodovan, sem pa preprogo seveda rezal in pravilno razporedil po površini. Edina razlika v primerjavi s prvim testom je namestitev grelne preproge na površino ter podaljšanje kabla iz termostata v električno omrežje. Res pa je, da pri prvem testu nisem bil pozoren na vse detajle, zdelo se mi je vse v redu in se nisem posebej mudil pri preverjanju. Morda kaj pozabljam, oziroma ima kdo kakšno drugo idejo, kaj bi bilo lahko narobe? Hvala.

Verjetno je kje kaj prekinjeno/prerezano ?…..

Bi si mislil ja, ampak nič ne kaže na to. Sami grelni kabli so celi, saj je upornost preproge normalna, povezava z električnim omrežjem je v redu, kar potrjuje delovanje termostata, tudi senzor temperature deluje, saj se termostat odziva na nastavitev temperature in “ogrevanje” izklopi, če nastavim nižjo temperaturo. Potemtakem je težava morda v povezavi grelne preproge s termostatom, kar pa spet ni neka znanost – samo dva kabla gresta v termostat, ta sem danes ponovno preveril.

Pa si poskusil priključiti preprogo direktno brez termostata?

Sem, razlike ni bilo.
Sem pa zdaj ugotovil, v čem je bila težava – kombinacija odlične prevodnosti same preproge in obupne izolacije betonske plošče pod njo. Vsa toplota je šla v tla in bi dejansko rabil celo večnost, da bi se začelo greti tudi kaj drugega. Bi si mislil, da bi bilo vseeno možno vsaj na otip čutiti, da grelni kabel deluje, a očitno temu ni tako.

New Report

Close